ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ ИБП ДЛЯ МОЕЙ СИСТЕМЫ:

Плата gigabyte ga p35 ds3l
Видеокарта palit GeForce 8600 gt 256 mb
Процессор Intel Core 2 Duo E4600@2.4GHz
Оперативка kingston ddr2 800 mhz на 2 гига 1 планка


ЗАРАННЕЕ СПАСИБО
SYLAR вне форума  
Старый 10.03.2009, 10:31   #2 (ссылка)
Стажёр
 
Аватар для Gosha
 
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 3,280
Записей в блоге: 12
Репутация: 114
По умолчанию

блок питания какой стоит? и монитор ЭЛТ или ЖК?
Gosha вне форума  
Старый 10.03.2009, 15:08   #3 (ссылка)
Новичок
 
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 7
Репутация: 0
По умолчанию ответ

блока питания вобще нет а монитор жк
SYLAR вне форума  
Старый 10.03.2009, 15:18   #4 (ссылка)
Стажёр
 
Аватар для Gosha
 
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 3,280
Записей в блоге: 12
Репутация: 114
По умолчанию

ИБП должен примерно "равняться" мощности блока питания... чтобы обеспечить некоторую продолжительность работы
Цитата:
Чтобы совсем упростить выбор, ниже приведены данные, установленные в ходе экспериментов, с минимальной мощностью ИБП для соответствующих мощностей блоков питания:
1) Блок питания 300 Вт (без PFC), обычный офисный ПК -> ИБП не менее 425 ВА.
2) Блок питания 350 Вт (без PFC), офисный или домашний ПК средней мощности -> ИБП не менее 625 ВА.
3) Блок питания 350 Вт (с Passive PFC), современный ПК средней мощности -> ИБП не менее 825 ВА.
4) Блок питания 450 Вт (с Active PFC), мощный домашний ПК -> ИБП не менее 1000 ВА.
5) Блок питания 500 Вт (с Active PFC), мощный ПК или рабочая станция -> ИБП не менее 1200 ВА.
6) Блок питания 580 Вт (с Active PFC), мощный игровой ПК -> ИБП не менее 1500 ВА.
7) Блок питания 700 Вт (с Active PFC), мощный игровой ПК -> ИБП не менее 2000 ВА.
(Относительно не дорогими ИБП по цена/качество считаю ippon, powerman, powercom)

Для лучшего понимания ознакомьтесь с этим

Последний раз редактировалось Gosha; 10.03.2009 в 15:27.
Gosha вне форума  
Старый 10.03.2009, 15:27   #5 (ссылка)
Стажёр
 
Аватар для Gosha
 
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 3,280
Записей в блоге: 12
Репутация: 114
По умолчанию

Руководство по выбору ИБП производства Powercom.

Каждый пользователь задается вопросом: «Как правильно подобрать ИБП?» Данное руководство может быть полезно не только для продавцов розничных магазинов или для проектировщиков систем гарантированного электропитания, но и для домашних пользователей.

Рассмотрим подход к выбору на конкретных примерах модельного ряда Powercom.
Начинать выбор ИБП нужно с точного понимания характеристик нагрузки – знать максимальную (пиковую) и среднюю (в установившемся режиме) потребляемую мощность, а также характер потребления тока нагрузкой. Максимальная потребляемая мощность должна быть указана производителем оборудования, которое планируется защищать при помощи ИБП. Мощность может быть выражена и как активная составляющая общей мощности (выраженная в Ваттах), тогда нужно будет вычислить полную мощность в Вольт-Амперах с учетом коэффициента мощности. Иногда производители оборудования указывают только максимальный ток, тогда мощность можно легко вычислить, умножив ток на напряжение питающей электросети. Максимальная потребляемая мощность или ток должны приводиться в спецификациях на оборудование, или на самом оборудовании клеется лейбл (обычно на задней панели) с соответствующей информацией.
Дело в том, что нагрузка может потреблять ток не равномерно, а порциями (импульсами). Это накладывает некоторые ограничения на возможности ИБП, построенные по различным схемам, а именно, запас по мощности у «Линейно-Интерактивных» и «Он-Лайн» ИБП определяется по-разному.

Выбор ИБП по типу нагрузки.

Чаще всего нагрузка представляет собой некоторое электронное оборудование со своим блоком питания, который и является в свою очередь нагрузкой для ИБП.
Если блок питания вашего оборудования выполнен по традиционной трансформаторной схеме, в которой преобразование происходит на низкой частоте (50 Гц), то питать это оборудование можно только от источника переменного тока с синусоидальным напряжением. Это накладывает ограничение на выбор ИБП – форма его выходного напряжения должна быть всегда синусоидальной. Из продукции «Powercom» этим требованиям отвечает серия Smart King (SMK), Smart King XL (SXL), Smart King Pro (SKP) и все ИБП с топологией «Он-Лайн» (с двойным преобразованием) – однофазные по выходу Vanguard (VGD), и трёхфазные по входу/выходу VGD33 (бестрансформаторные) и ONL33 (трансформаторные).
Современные блоки питания электронной техники обычно выполнены по импульсной схеме, которой свойственны высокий КПД и малые габариты (вследствие работы на высокой частоте преобразования порядка 20…40 кГц и, соответственно, малых габаритов индуктивных элементов). Также достоинством импульсных блоков питания является практически полная нечувствительность к форме питающего напряжения. Поэтому в ИБП может применяться упрощенная схема инвертора (с аппроксимированной синусоидой), что существенно снижает цену. Компания Powercom выпускает широкий спектр ИБП с топологией «Лайн-Интерактив» (Line-Interactive) серий Warrior (WAR), Black Knight (BNT), King (KIN), Imperial (IMP/IMD) и серию с топологией «Офф-Лайн» (Standby) - WOW UPS. Эти модельные ряды охватывают мощности от 300 ВА до 2000 ВА.
Если нагрузкой является изолирующий трансформатор или электродвигатель, то, учитывая сложный характер нагрузки, рекомендованы к применению только ИБП с топологией «Он-Лайн». Запас по мощности при этом следует выбирать не менее чем трёхкратный, ввиду больших пусковых токов. Также, как следует из теории, сложной являются нагрузки с большой емкостной составляющей – например, большое количество компьютеров (объединяется входная емкость всех блоков питания), следовательно, требуется предусматривать достаточный запас по мощности, так как отдаваемая инвертором мощность будет меньше в таких случах.
Не помешает при выборе конкретной модели ИБП учитывать степень важности нагрузки, требуемый уровень надежности и суммарную стоимость потерь в случае аварии в системе электропитания. Не секрет, что большую надежность всегда обеспечиваю ИБП классом выше. Если для защиты домашнего ПК, где ценность информации и самого оборудования не столь высока, достаточно применить недорогой «Линейно-Интерактивный» ИБП с упрощенным инвертором (аппроксимированной синусоидой на выходе в резервном режиме), то для сервера баз данных коммерческой компании или предприятия логичней выбрать «Он-Лайн» ИБП и это решение окупится длительной бесперебойной эксплуатацией. В общем случае, стоимость систем гарантированного питания выбирается в пределах 10…15% от стоимости защищаемого оборудования.
Gosha вне форума  
Старый 10.03.2009, 15:27   #6 (ссылка)
Стажёр
 
Аватар для Gosha
 
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 3,280
Записей в блоге: 12
Репутация: 114
По умолчанию

Выбор ИБП по номинальной мощности нагрузки.

Производители ИБП всегда указывают полную мощность (она же мощность инвертора), выраженную в Вольт-Амперах. Из теории мы знаем, что активную мощность можно вычислить, зная коэффициент мощности. Приведем несколько примеров упрощенного расчета для типовых нагрузок.

Пример первый:
Имеем стандартный офисный ПК с блоком питания мощностью 350 Вт. Это означает, что блок питания способен отдать эту мощность по вторичным линиям (+5В, +12В, -12В, +3.3В) суммарно. Любой современный блок питания имеет КПД в среднем 75…90%, следовательно, от сети (а в нашем случае от ИБП) может потребить до 400…460 Вт. Конечно, внутренние компоненты компьютера не потребляют всю эту мощность постоянно, так как блок питания тоже выбирается с некоторым запасом, и в среднем потребление оказывается около 150…250 Вт. К тому же, в ПК существуют различные режимы энергосбережения в зависимости от загруженности компонентов и решаемых в данный момент задач. Тем не менее, если мы будем отталкиваться от максимально возможного потребления данной системы, то сможем гарантировать достаточную надежность при любом стечении обстоятельств.
Зная коэффициент мощности, который для линейно-интерактивных ИБП производства «Powercom» равен 0.6, вычислим номинальную мощность инвертора:

460 Вт / 0.6 = 766.7 ВА

Мы определили минимальную теоретическую мощность инвертора ИБП.

ВАЖНО! В «Офф-Лайн» и «Линейно-Интерактивных» ИБП инвертор включается только в случае выхода параметров электросети за пределы допуска. Из теории следует, что на время переходного процесса (время переключения) мощность, потребляемая нагрузкой, не должна превысить 70% от номинальной для данного типа инвертора. В противном случае перегрузка инвертора вызовет отключение ИБП, что является неприемлемым. Для ИБП с топологией «Он-Лайн» нет понятия времени переключения и требования к нагрузочной способности инвертора менее жесткие – рекомендуемый запас по мощности 10…20%.

С учетом вышеизложенного, добавляем 30% запаса и получаем:

766.7 ВА + 30% = 996.7 ВА

Это требуемая мощность инвертора для нашего случая. Выбираем ИБП с ближайшими большими параметрами, например, BNT-1000AP или IMD-1025AP.
Читатель может возразить, что на практике с таким ПК нормально работают менее мощные ИБП типа WAR-400A, BNT-500AP, IMP-625AP и т.п. Отвечу – да, это работает, и это как раз хорошо согласуется с вышеизложенными рассуждениями. Но такое решение, обычно, является вынужденным и уменьшает общий уровень надежности в угоду меньшей стоимости.

Отдельного упоминания заслуживает вопрос применения корректоров мощности (PFC) в блоках питания и особенности при работе совместно с ИБП. Не секрет, что чем больше мощность блока питания, тем острее стоит проблема эффективного использования мощности сети, труднее обеспечить плавный отбор мощности и уменьшить искажения формы питающего напряжения. В соседней теме рассмотрен этот вопрос достаточно подробно:
http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?t=478
Корректоры мощности (КМ), применяемые в импульсных БП, могут быть как активные, так и пассивные. Тем не менее, любая схемотехника КМ увеличивает нагрузку на инвертор ИБП и требуется это всегда учитывать. Мы рекомендуем предусмотреть минимум двухкратный запас по мощности - это уменьшит вероятность перегрузки по току.

Пример второй:
Требуется подобрать ИБП для сервера средней степени сложности с двумя блоками питания по 500 Вт каждый (для совместной работы по схеме с избыточной надежностью N+1). В этом случае потребление сервера никогда не превысит 500 Вт (по вторичным шинам питания), иначе будет нарушен принцип резервирования с «горячей заменой» блоков питания. От сети такой сервер будет потреблять максимум 625…670 Вт с учетом КПД (если нет других данных производителя оборудования).
При выборе «Он-Лайн» ИБП серии Vanguard имеем коэффициент мощности инвертора равный 0.7, следовательно:

670 Вт / 0.7 = 957 ВА

Очевидно, модель VGD-1000 (1000VA) вполне справится, но для увеличения надежности рекомендуем выбирать модель VGD-1500 (1500 VA).
Если необходимо еще больше повысить надежность решения, можно запитывать каждый блок питания сервера (в схеме N+1) от отдельного ИБП. Стоимость решения возрастает, но тогда даже в случае непредвиденного выхода одного ИБП из строя не произойдет полного обесточивание сервера, что может требоваться для особо ответственных приложений.

Пример третий:
Требуется подобрать ИБП для резервирования рабочей группы, представляющей собой несколько ПК, серверов и активного сетевого оборудования, с суммарной потребляемой мощностью 20 кВт.
Для уменьшения потерь в силовых кабелях питания при такой мощности подключение производится к трехфазной сети. Коэффициент мощности инвертора подобных ИБП равен 0.8, следовательно, мощность потребуется:

20 кВт / 0.8 = 25 кВА
Gosha вне форума  
Старый 10.03.2009, 15:28   #7 (ссылка)
Стажёр
 
Аватар для Gosha
 
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 3,280
Записей в блоге: 12
Репутация: 114
По умолчанию

Ближайшая модель Powercom, способная обеспечить требуемый уровень мощности, ONL-30K33 (30 кВА / 24 кВт). Также обеспечен небольшой запас по мощности на случай непредвиденного потребления. Данный ИБП имеет трехфазный вход и трехфазный выход, батарейные емкости используются только внешние и рассчитываются исходя из требований автономной работы. Трансформаторный дизайн инвертора обеспечивает высокую перегрузочную способность, а симисторный электронный (статический) байпас плавное и быстрое переключение. ИБП оборудован всеми необходимыми защитными автоматами: по входу, по выходу, батарейным и ручного байпаса (для выполнения сервисных работ).

Рассмотренные примеры расчета, конечно же, являются сильно упрощенными, но на практике оказываются достаточными и хорошо себя зарекомендовали.
Выбор ИБП по времени автономной работы.

Типичная ошибка при выборе ИБП считать, что чем больше его номинальная мощность, тем дольше нагрузка сможет питаться от батарей. Это справедливо лишь отчасти, так как время автономной работы определяется не мощностью инвертора, а количеством и типом подключенных батарей, степенью их износа, количеством запасенной энергии и зависит от уровня нагрузки (разрядного тока батарей).
Например, проводя эксперименты, мы обнаруживаем, что время автономной работы модели SMK-600A (600 ВА) на нагрузку 250 Вт составило 14 минут 40 секунд, а время работы модели SMK-1000A (1000 ВА) на ту же нагрузку – 13 минут 50 секунд. Количество и тип батарей в обоих моделях одинаково. Очевидно, что причиной отличия во времени автономной работы в данном тесте послужило различия в состоянии и сроках эксплуатации батарей. Как нет людей с одинаковыми отпечатками пальцев, так и нет двух совершенно одинаковых аккумуляторов, поэтому старение их также происходит с разной скоростью. Остаточная емкость батарей зависит от многих факторов: температуры окружающей среды, величины зарядных и разрядных токов, количества полных циклов заряд/разряд, интервалов между зарядами и т.д.
У Powercom под гарантийные обязательства – 24 месяца со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства (определяется по серийному номеру изделия) – попадают и аккумуляторные батареи, установленные внутри ИБП или поставляемые в фирменных батарейных модулях (шкафах). Гарантийным случаем является любой отказ (неисправность), если причиной является дефект изготовителя оборудования. Расчетное время автономной работы соответствует параметрам новых исправных аккумуляторов в полностью заряженном состоянии. Таким образом, уменьшение емкости батарей (естественное старение) в процессе эксплуатации не является дефектом и не подлежит замене по гарантии.
Итак, время автономной работы в первую очередь зависит от батарейных емкостей и нам потребуется рассчитать ее. Приведенная ниже диаграмма показывает зависимость времени разряда и напряжения на клеммах от тока разряда для стандартной 12-ти Вольтовой герметичной кислотно-свинцовой батареи (см. рис. 1). Аналогичные графики приводят все производители батарей разной емкости, используемых в ИБП любого изготовителя.

Рис.1 Кривые разрядных характеристик

Емкость аккумуляторов, применяемых в ИБП, указывается производителями или в Ампер-часах (при 10-ти часовом разряде) или в Ваттах на ячейку (при 15-ти минутном разряде), это определяется технологией изготовления и сферой применения батарей.
Коэффициент С показывает отношение разрядного тока к емкости батареи.
Gosha вне форума  
Старый 10.03.2009, 15:29   #8 (ссылка)
Стажёр
 
Аватар для Gosha
 
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 3,280
Записей в блоге: 12
Репутация: 114
По умолчанию

Пример первый:
После выбора модели ИБП нам потребуется узнать номинальное напряжение инвертора (батарейных емкостей) при помощи справочных материалов Powercom, доступных для авторизованных партнеров или по требованию пользователей. Допустим, есть в распоряжении ИБП модель IMD-1025AP и нужно определить, сколько времени нагрузка 60 Вт проработает в автономном режиме? По справочнику определяем номинальное напряжение и емкость внутренних аккумуляторов: 24 В, 7.2 Ач. Вычисляем средний теоретический ток разряда аккумуляторов:

60 Вт / 24 В = 2.5 А

Так как КПД инвертора современных ИБП составляет 80…90% (примем среднее значение 85%), реальный ток будет больше теоретического:

2.5 А / 0.85 = 2.94 А

Вычисляем коэффициент С:

2.94 А / 7.2 Ач = 0.4 С

По таблице разрядных характеристик получаем примерно 2 часа автономной работы.

Пример второй:
Требуется подобрать внешний батарейный модуль к ИБП модель ONL-60K33 для обеспечения автономной работы в течение не менее 20 минут при полной нагрузке.
Полная нагрузка для данной модели составляет 60 кВА / 48 кВт , напряжение шины постоянного тока 360 В , следовательно, ток разряда равен:

48000 Вт / 360 В = 133.3 А

или с учетом КПД инвертора:

133.3 А / 0.88 = 151.5 А

Коэффициент С для 20-ти минутного разряда равен 1,5. Следовательно, суммарная емкость батарей должна быть:

151.5 А / 1,5 С = 101 А

Powercom выпускает ряд стандартных батарейных модулей для этой серии ИБП, и в том числе с параметрами 100 Ач / 360 В (BAT ONL 360V H). В нашем случае достаточно одного такого батарейного модуля. Более детальную информацию по доступным для заказа батарейным модулям, а также их совместимость с разными моделями, можно узнать у менеджеров Представительства POWERCOM (контакты есть на нашем сайте http://www.pcm.ru/about/contacts/).


Замечания по эксплуатации аккумуляторов.

Производители аккумуляторов для ИБП гарантируют не менее 250…300 циклов заряд/разряд и срок эксплуатации от 3 до 5 лет (для стандартных батарей). Выпускаются также батареи с большим сроком службы – до 15 лет, но они поставляются только опционально (под заказ) ввиду своей высокой стоимости, решение о применении в таком случае должно оправдываться поставленными задачами.
Максимальный срок службы батарей достигает при ее эксплуатации в интервале температур 20…22 ºС. Снижение температуры ниже 20 ºС уменьшает отдаваемую емкость на 1% на 1 ºС. Повышение температуры свыше 30 ºС уменьшает срок службы в 2-3 раза.
Хранение батарей в разряженном состоянии не допускается во избежание резкого сокращения срока службы.
При построении систем с внешними батарейными модулями важно правильно определить ток заряда для всех подключенных батарей, который должен составлять не менее 1/10 от всей суммарной емкости, но не должен превышать 1/3. Следует учитывать возможности всех зарядных устройств – внутри ИБП и во внешних батарейных модулях, так как они все работают на общую емкость.
Все зарядные устройства в ИБП производства Powercom рассчитаны на ток ¼ от суммарной внутренней емкости. В продвинутых моделях есть возможность установки нескольких значений тока заряда в зависимости от емкости подключаемых внешних батарейных модулей.
Gosha вне форума  
Ads
Старый 07.08.2009, 15:43   #9 (ссылка)
Новичок
 
Аватар для Denis Black
 
Регистрация: 11.04.2009
Сообщений: 853
Записей в блоге: 8
Репутация: 30
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Gosha Посмотреть сообщение
ИБП должен примерно "равняться" мощности блока питания... чтобы обеспечить некоторую продолжительность работы
На 30% мощнее.

Также ИБП делятся на:

Online - простой ток идет все время через батарею

Online interactive - умный и экономный как правило имеет кабель управления

Offline - ток идет мимо т.е батарея заряжается параллельно.
Denis Black вне форума  
Старый 08.10.2009, 13:35   #10 (ссылка)
Новичок
 
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 24
Репутация: 1
По умолчанию

От себя могу добавить.Неплохой производитель - INWIN.Для данной машины ватт 400 - 450 хватит
Drukar вне форума  
Старый 08.07.2010, 06:46   #11 (ссылка)
Новичок
 
Регистрация: 27.06.2010
Сообщений: 450
Репутация: 10
Профиль ВКонтакте
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SYLAR Посмотреть сообщение
блока питания вобще нет а монитор жк
чайник?...
mobilkot вне форума  
Старый 12.08.2010, 00:46   #12 (ссылка)
Стажёр
 
Аватар для spiker
 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 1,299
Репутация: 89
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Denis Black Посмотреть сообщение
Offline - ток идет мимо т.е батарея заряжается параллельно.
В line-interactive тоже батарея параллельно заряжается!
Цитата:
Сообщение от Denis Black Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Gosha
ИБП должен примерно "равняться" мощности блока питания... чтобы обеспечить некоторую продолжительность работы

На 30% мощнее.
Не факт! У меня БП 500W, а реальное потребление компа в рабочем режиме на превышает 250W а то и на порядок меньше! Так что мне хватит и ИБП мощностью 600ВА (360Вт) за уши. Сейчас стоит модель Ippon Back Comfo Pro 800 ВА (480Вт) показывает нагрузку в 20%, держит комп полчаса!
spiker вне форума  
Старый 25.10.2010, 17:41   #13 (ссылка)
Новичок
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 4
Репутация: 0
По умолчанию

у меня core2duo e7600, radeon 4770, 8 RAM, 4 HDD, 2 DVD-RW, 800 БП, Свич, Модем, Колонки 2.1, Samsung xl2370. поставил Ippon Smart Power Pro 1000, нагрузка на ИБП 20%. 10 мин точно держит. имхо Ippon Back Power Pro 800 хватит за глаза и за уши. эти ИБП мною хорошо проверены на работе, никаких проблем не было. ну или 500-600ВТ должно хватить, если более бюджетную модель брать. если в планах аппгрейд пк, то бери с запасом.
akooper вне форума  
Старый 30.03.2011, 13:00   #14 (ссылка)
Новичок
 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 1
Репутация: 0
По умолчанию

Проблему выбора источника бесперебойника питания прошел. Но у меня масса другой техники стоит типа фотопринтера, МФУ, колонок, dvd и т.п., а в доме постоянно бывают скачки напряжения. В общем, типичная российская проблема, хотя дом отнсительно новый. Как защитить? Ведь для каждо единицы-другой техники техники бесперебойники не установишь - накладно, да и нужны ли именно они? У Defender увидел на сайте такую штуку, как стабилизатор напряжения, на 4 розетки. Подойдет ли мне, в моей ситуции, данный девайс, как думаете? И вообще, какие есть нюансы при использовании?
Аркаша вне форума  
Старый 30.03.2011, 13:54   #15 (ссылка)
Специалист
 
Аватар для set of letters
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 9,227
Репутация: 321
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Аркаша Посмотреть сообщение
фотопринтера, МФУ, колонок, dvd и т.п
им достаточно Сетевого фильтра
set of letters вне форума  
 


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор HDD krik128 Железо 1 30.11.2010 10:39
Выбор БП alexbosh Железо 6 29.11.2010 20:25
Выбор ОЗУ Crimer Выбор комплектующих 13 14.11.2010 19:58
Выбор ГП. kirdrop Выбор комплектующих 10 01.10.2010 20:04
Выбор ПК Виктор_ВладимировичЭ Выбор комплектующих 30 11.09.2010 23:52
Выбор HDD KIN Выбор комплектующих 11 09.09.2010 10:01
Выбор ИБП... Дьяконов Алексей Выбор комплектующих 48 01.09.2010 22:38
Выбор БП IIoJIoTeH4uKo Выбор комплектующих 12 23.08.2010 20:31
Выбор HDD Слепой Пью Выбор комплектующих 4 27.05.2010 14:25
Выбор ОС владислав69 Windows 7 13 27.05.2010 09:45
Выбор бп krukah Выбор комплектующих 9 15.05.2010 00:51
Выбор МФУ dingo Периферия 2 06.02.2010 13:27


Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +4. Powered by vBulletin® Version 5.8.9
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.